皆様の解答を、お待ちしております。

ご利用方法
解答はこれでは?というものを、ご投稿下さい。
(できれば、解答番号のみだけではなく、その理由・根拠等もご記入願います。)

Re: V−8 ( No.2 )
投稿日 : 2021/11/30(Tue) 12:38
投稿者 予想8割
参照先
4

50*1.2=60kg/hが空気量

60kg/h*(8-3)=300g/hが水分量

これに本来室内に発生しているはずだが、除湿器に取られた水分量は加算する。

300+50=350g/h
Re: V−8 ( No.1 )
投稿日 : 2021/11/29(Mon) 12:38
投稿者 すずめ
参照先
4